冷水机断流报警原理

2025-09-12 提问  浏览:321

问题描述:给我说下,冷水机断流报警原理?谢谢!

最佳回答

alt=

张经理

推荐于:2026-07-07

推荐

当系统检测到冷冻水流量低于设定值时,流量开关或压差开关就会触发报警。我们美森制冷的设备一般通过两种方式检测:

1. 在水管上安装靶式流量开关,水流不足时靶片复位

2. 采用进出水压差传感器,当压差低于安全值(通常是0.5-1bar)就会报警

出现这种情况最常见的原因是:

- 水泵故障或电源问题

- 管道过滤器堵塞

- 系统缺水或存在气堵

- 阀门误关闭

遇到报警要先检查水泵是否正常运行,再排查管道通畅性。我们建议定期清洗过滤器,保持系统水量充足。如果是新装设备,还要注意排气要彻底。